17-01-2022 06:19:05

Температура воды для контуров В и С в режиме защиты от замораживания будет рассчитана по погодозависимой кривой для заданного значения комнатной +17 оС. Значение =17 можно изменить только через соответствующий параметр.
В этом режим в водонагревателе будет поддерживаться температура не ниже 10 оС.

Александр
14-01-2022 23:57:51

Для газового котла DTG 230-11 S с панелью Diematic-m3 реализовано дистанционное включения режима Защита от замораживания путем замыкания соответствующего контакта на входе ТЛФ.КОНТ. Установлены параметры ЗАЩ/ЗАМ ПОМ.В (контур В-радиаторы 1 этаж) и
ЗАЩ/ЗАМ ПОМ.С (контур С-радиаторы 2 этаж) равными +17 градусов Цельсия ( это комнатные температуры активации режима защиты от замораживания контуров В и С соответственно). Температура на этажах контролируется и корректируется с помощью 2-х упрощенных пультов управления с датчиком температуры арт.F52.
Какова будет температура в помещениях 1,2 этажей при включении режима Зашита от замораживания, можно ли при этом эту температуру изменять с помощью пультов управления арт.F52, какова будет температура в бойлере в режиме Зашита от замораживания и температура теплоносителя в системе отопления ?