24-06-2022 15:33:09

Термопары есть вот здесь: https://service.dedietrich.ru/info/spar … D=95365380
Большое боковое отверстие, через которое выходит пламя, должно быть наклонено вниз на 8-12 градусов.

Sergey
24-06-2022 15:14:52

Спасибо. А как правильно выставить боковое отверстие в рассекателе? Пламя термопару омывает вроде. Это все что требуется?
Пока ищу термопару...

admin_ru
23-06-2022 13:38:10

Заменить термопару, правильно выставить боковое отверстие в рассекателе пламени на конце пилотной горелки, обеспечить хорошую приточную вентиляцию.

Sergey
23-06-2022 12:21:58

Добрый день,

Долго мучался с отрубанием котла по защитному термостату, вроде пока эта проблема отступила, но появилась новая - теперь котел гаснет без отрубания защитного термостата.

Гаснет несколько раз в день, поставил камеру смотреть горелку - выяснил, что дежурная горелка гаснет примерно через 45-55 секунд после выключения основного пламени. Не каждый раз, но несколько раз в день точно. Сегодня 3 раза уже было.

Горелку прочищали, особой грязи или нагара не заметили. Жиклер вроде чистый (отверстие в нем маленькое, но так, судя по всему, задумано). До прочистки горелки были проблемы с запуском, после вроде запускается нормально, хотя наблюдение продолжаю. 

Подскажите пожалуйста, куда глядеть, чтобы найти проблему.