В кабеле 2-ой ступени должен быть диодный мост. Напряжение должно быть выпрямленное.
похоже на переменное
208 В - переменное или постоянное напряжение?
померили когда лампочка загорается на 1 и 3 контакте напряжение 208вт лампочку выключаем 0 вт
Скорее всего, выпрямленное 220 В.
добрый день А какое напряжение должно быть? Я завтра туда поеду
А в это время какое напряжение приходит на клапан на конце кабеля?
Здравствуйте, вчера был на объекте. Котел DTG220-11S. Загорается лампочка второй ступени, происходит щелчок в районе электромагнитного клапана второй ступени, но ничего не происходит. Разобрал газовый узел, резинки целые, без трещин. Если клапан нажать рукой, то дуется, если клапан отпустить, то продуть невозможно. Может ли не работать электромагнитный клапан и как его проверить?
Хорошо.
спасибо завтра посмотрю заслонку
DTG 230-11 - версия (исполнение) EcoNOx или S?
Если EcoNOx, то проверять поворот сервопривода заслонки дымовых газовых.
Если S, то кабель от панели управления до клапана 2-ой ступени.
Добрый день подскажите пожалуйста почему не работает вторая ступень? Котел включается работает правая сторона загорается лампочка включения второй ступени но она не загорается,продолжает работать только правая сторона