DE DIETRICH THERMIQUE

Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!

Объявление

Предлагаем обсуждение на форуме технических вопросов по оборудованию De Dietrich.

Ответить

Напишите ваше сообщение и нажмите отправить
Свойства
защита от спама

Запишите, пожалуйста, результат вычислений (цифрой)  : 

Четыре плюс восемь =

Вернуться назад

Обзор темы (новые сверху)

admin_ru
29-12-2022 07:27:21

САВК - стальной котёл, поэтому для него надо соблюдать правильные условия эксплуатации:
Котлы с высоким КПД предназначены для работы с температурой обратной линии не ниже 54°C для жидкого
топлива или 59°C для природного газа. Это предотвращает (или ограничивает) явление конденсации кислоты из продуктов
сгорания, которое может быть причиной преждевременного повреждения теплообменника стального котла.
Обращаю внимание, что указана температура обратной, а не подающей линии котла.
50 оС на выходе котла - это слишком мало и опасно для стального котла САВК.

Максим
28-12-2022 15:39:38

Столкнулись с такой проблемой - при уличной температуре 0-5С и температуре теплоносителя 50С, образуется конденсат и начинается течь из задней крышки. Дымоход выполнен из сэндвич трубы.
Как только прибавляешь температуру теплоносителя течь прекращается.
В чем может быть причина и как её устранить?
Котел CABK

Board footer

Propulsй par PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson