Он не заменяется, только чистится.
Также фильтр должен быть перед газовым счетчиком.
admin_ru написал:
Фильтр есть на входе газового клапана, но, видимо, такая мелка грязь или пыль, что не задерживается.
у него есть регламент замены? или вы о металлической сетке на форсунке?
Фильтр есть на входе газового клапана, но, видимо, такая мелка грязь или пыль, что не задерживается.
admin_ru написал:
0,4 мм.
спасибо
похоже что что то попало таки или засорилось
а в системе этого котла нигде не предусмотрен фильтр тонкой очистки что бы такие тонкие места не засорялись?
0,4 мм.
admin_ru написал:
Вызывайте АСЦ, чтобы сделать полную диагностику, с приборами и пр.:
http://www.dedietrich-otoplenie.ru/serv … i_g_moskva
подскажите какое отверстие должно быть на жиклере запальной форсунки?
вроде когда меняли запальную горелку с электродами его чистили, а сейчас сначала медная проволока 0,3 мм сначала не прошла в него, потыкал аккуратно и потом свободно стала ходить.
Вызывайте АСЦ, чтобы сделать полную диагностику, с приборами и пр.:
http://www.dedietrich-otoplenie.ru/serv … i_g_moskva
горелку менял по своей дурости- при чистке отломил один электрод
ставили новую из конторы по дитришу, но уже забыл какая
Сергиев Посад моск обл.
монтажники котлов и обслуживающие. универсальные не конкретно дидитриш
запальную горелку года три назад меняли.
Местные спецы - это кто? Регион?
Запальную горелку уже меняли за это время?
приток воздуха гарантированно хороший, с тягой проблем нет
день добрый, котел dietrich dtg x 30 n, работает 7 или 8 лет без особых проблем.
в течении 3х дней нерегулярно (может раз в сутки а может 3 раза в течении часа) стал уходить в аварию(постоянно светящийся светодиод на блоке автоматики подачи газа и розжига) как понять по какой причине уходит в аварию не знаю.
почистил котел(грязи совсем мало) электроды розжига (был небольшой налет, окалина) после установки горелки на место при запуске слышно как работает пьезо поджиг, но шум от подачи газа не слышно, котел ушел в аварию.
легонько постучал рукой по блоку клапанов за блоком автоматики(где аварийная кнопка) после этого после начала работы пьезоподжига отчетливо слышно срабатывание клапана подачи газа, газ пошел, котел штатно заработал и пока работает. в первый раз когда ушел в аварию щелчка клапана подачи газа не было слышно.
что посоветуете сделать? пока по телефону местные "спецы" только посоветовали померять давление гала