DE DIETRICH THERMIQUE

Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!

Объявление

Предлагаем обсуждение на форуме технических вопросов по оборудованию De Dietrich.

#1 07-06-2012 05:12:46

sanja_k
Гость

подбор бойлера

подскажите, правильно ли я подобрал на  нагрузку ГВС 192 кВт - 2  бойлера ВР  по  500л?  Котлы поддерживают 90/70. В печатном каталоге мощность теплообмена дана только при 80 град греющего контура. У Вас на сайте нашел документ(типа паспорта), что при 90 град - он может выдать 100 кВт, но это при дельта Т=50град. А если дельта нагреваемого контура  Т=55 град? И еще по вашим диаграммам я не смог определить, а какое будет сопротивление и какая дельта Т греющего контура,  если расход через бойлер будет - 4,1 куб. м? (96 кВт*0.86/20град=4,1куб.м)

#2 07-06-2012 07:42:29

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: подбор бойлера

Да, самая ближайшая точка по исходным данным - мощность теплообмена 100 кВт. В этом случае : расход в первичном (греющем) контуре - 3 м3/ч, дельтаТ по греющему контуру - 30 К (90/60), потери в греющем контуре - 27 кПа. Нагреваемый контур (ГВС) : дельтаТ=50 К.

Неактивен

#3 30-10-2012 20:22:35

sanja_k
Гость

Re: подбор бойлера

Здраствуйте! прошу вашей помощи еше раз по подбору ваших теплообменников. 
У меня сейчас ситуация, что надо быстро дать предложение и я хочу заказчику рекомендовать ваше оборудование.
Мне надо запроектировать котельную с нагрузкой 70 кВт на отопление и 270 кВт на ГВС. Горячая вода необходима для душей на помывку 2-х смен в сутки.
Максимальный часовой расход ГВС - 4.2куб.м/час, суточный - 3,2 куб. м. /сутки.
Как Вы считаете достаточно ли будет 2 котла МС-115 с температурой 90/70 и 2 бойлера по 650 литров? я думаю что надо взять время нагрева бойлера 2 часа, те мощность уменьшается в 2 раза: 135 кВт. Бойлер при расходе греющей воды 3 куб. м - в проточном режиме выдает 80 кВт.
Получается что такая комбинация дает 1.3 куб.м/час + объем бойлеров   и 2.5 куб. м./час - на проток.
Прав или нет я.

#4 31-10-2012 09:53:53

Олег
Гость

Re: подбор бойлера

Добрый день!

Такая комбинация подойдет для Вас. Добавлю только, что Постоянный максимальный расход на ГВС в таком случае может составить 4,8 куб м /час. Пиковый расход , разумеется может быть выше. Мощности котлов достаточно для нагрева бойлеров. Напоминаю, что котлы могут работать с приоритетным нагревом бойлера или без (обогревая ГВС и отопление отдельно).

#5 31-10-2012 14:48:52

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: подбор бойлера

Добрый вечер!

Такая комбинация котлов и бойлеров Вам безусловно подойдет. Мощности котлов достаточно, даже с запасом, чтобы нагреть требуемое Вам количество горячей воды.

При температуре в первичном контуре 80 град С, один бойлер уже выдает в прямотоке почти 2.5 м.куб/ч, т.е. 2 бойлера 5 м. куб/ч, что вполне покрывает Ваши потребности в горячей воде

Неактивен

Board footer

Propulsй par PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson