DE DIETRICH THERMIQUE

Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!

Объявление

Предлагаем обсуждение на форуме технических вопросов по оборудованию De Dietrich.

#1 05-02-2021 08:56:55

Алексей
Гость

Сломался De Dietrich GT 338. Неисправность реле подпитки системы

Здравствуйте!
Вышел из строя котел De Dietrich GT 338. В задней части внутренней поверхности котла, предположительно в районе 7-й и 8-й (задней) секции происходила обильная течь воды при работе котла/горелки, при опрессовании котла давлением до 8 атм. течь не появляется.

Что было до этого.
За полтора месяца до поломки начало сбоить реле подпитки насосов, что выражалось в неестественном громком гудении, вышла из строя индикаторная лампочка в шкафу автоматики. При включении подпитки (при снижении давления на сигнализирующем манометре подпитки, установленном ниже 2 атм), включались насосы, давление быстро доходило до 4 атм (верхний порог, установленный на сигнализирующем манометре), отключались насосы, давление быстро падало до 2 атм, насосы включались и т.д. Отключение-включение происходило с периодичностью около раза в секунду.
Периодически отключался автоматический выключатель на электрической линии насосов подпитки. Обслуживающий персонал (техник) периодически (каждые 2-3 часа) посещал котельную и при отключении автомата включал его (по указаниям специалиста обслуживающей организации).
В одно из посещений (за месяц до поломки) было обнаружено, что давление во всей системе отопления упало до нуля. Техник отключил циркуляционные насосы и по телефонному указанию специалиста обслуживающей организации стал плавно наполнять систему с помощью обводного крана, минуя автоматический вентиль на системе подпитки, довел давление до нормы и система продолжила работу.
Реле подпитки обслуживающая организация пыталась менять в течение полутора месяцев, сначала заменили на новое, оно оказалось неисправным и на исправное заменили только после поломки котла.

Котельная по проекту работает в автоматическом режиме, установлены два котла De Dietrich GT 338, котлы работают с 2010 г. Система подпитки холодной воды Ф25 входит в коллектор Ф108, в который подсоединены расширительный бак и трубы, идущие к циркуляционным насосам и далее к котлам Ф76, коллектор соединен с гидродинамическим распределителем.

Подскажите, пожалуйста, могла ли указанная неисправность реле вызвать поломку котла?

#2 05-02-2021 09:26:10

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3513

Re: Сломался De Dietrich GT 338. Неисправность реле подпитки системы

Автоматическая подпитка была холодной водой?

Неактивен

#3 05-02-2021 09:40:53

Алексей
Гость

Re: Сломался De Dietrich GT 338. Неисправность реле подпитки системы

Автоматическая подпитка по проекту идёт напрямую с узла учета ХВС через насосы и химводоподготовку

#4 05-02-2021 09:48:55

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3513

Re: Сломался De Dietrich GT 338. Неисправность реле подпитки системы

Т.е. возможно была подпитка холодной водой в разогретый котёл?

Неактивен

#5 05-02-2021 11:18:22

Алексей
Гость

Re: Сломался De Dietrich GT 338. Неисправность реле подпитки системы

Подпитка холодной воды в разогретый котел могла быть.
Интересует, могло ли к этой ситуации привести сбоящее реле подпитки?

#6 05-02-2021 16:09:20

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3513

Re: Сломался De Dietrich GT 338. Неисправность реле подпитки системы

Да, подпитка холодной водой в очень разогретый или перегретый котёл может привести к выходу секции из строя.
Перегрев котла мог произойти из-за отключения насосов.

Неактивен

Board footer

Propulsй par PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson