Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!
Страниц: 1
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какое оптимальное давление должно быть на соплах горелок котла De Ditrich DTG 138 (42кВт)
В руководстве по эксплуатации указаны давления на горелках для различных газов:
Природный H/E - 15мбар
Природный L/LL - 12,1мбар
Котлы, как я понял, поставляются, и предварительно настроены на газ H/E
Газ в России классифицируют как G 20, по составу он ближе к газу H/E
Значит давление на соплах горелок выставлять 15мбар или нет?
Слесарь по котельный говорит, что достаточно 10,5мбар
Помогите, С Уважением,
Владимир
Добрый день!
Давление должно быть 15 мбар.
Неактивен
Страниц: 1