Подскажите пожалуйста, что не так?
Схема такая.
Котёл Naneo PMC 34
2 контура:
Смесительный контур с трехходовым клапаном на тёплый пол и прямой на радиаторы.
AD290 с датчиками на подающие линии обоих контуров, подключеныными насосами и трехходовым клапаном.
AD289 в режиме 2 контуров раздельных.
Смесительный контур работает корректно, в соответствии с настройкой.
Прямой никак не поднимает температуру до нужной.
Кривая отопления задана так:
Макс.т наружн 20
Мин т котла 45
Мин наружн -15
Макс.т котла 90
Температура в контуре судя по термометру на линии не выше 40 поднимается.
На AD 290 прямой контур необходимо сконфигурировать круговым переключателем как смесительный.
Кривая отопления указана для радиаторов или для тёплых полов?
Неактивен
admin_ru написал:
На AD 290 прямой контур необходимо сконфигурировать круговым переключателем как смесительный.
Кривая отопления указана для радиаторов или для тёплых полов?
Так и сконфигурирован. Оба на D колесика верхних.
Да, кривая отопления для радиаторов.
Для теплого пола
Макс нар 20
Мин котла 30
Мин нар -15
Макс котла 40
AD 289 подключен на какой разъём (какого контура) и где он сам физически находится?
Неактивен
admin_ru написал:
AD 289 подключен на какой разъём (какого контура) и где он сам физически находится?
AD289 подключен к ОТ1, к первому контуру (смесительному) как я понимаю.
Физически он в ходле в центре дома, на первом этаже.
Радиаторы сейчас открыты только на втором, все остальные перекрыты термоголовками.
Контур 1 - полы, контур 2 - радиаторы?
К какому контуру привязан комнатный датчик?
Схема обвязки котла? Какая температура сейчас на выходе котла?
Холл, первый этаж - только радиаторное отопление, только полы или комбинированная схема?
Тип (стратегия) регулирования для контуров какая выбрана?
Кто-то проверял электрические подключения датчиков, насосов, 3-ходового смесителя?
Неактивен
admin_ru написал:
Контур 1 - полы, контур 2 - радиаторы?
К какому контуру привязан комнатный датчик?
Схема обвязки котла? Какая температура сейчас на выходе котла?
Холл, первый этаж - только радиаторное отопление, только полы или комбинированная схема?
Тип (стратегия) регулирования для контуров какая выбрана?
Кто-то проверял электрические подключения датчиков, насосов, 3-ходового смесителя?
Да, контур 1 полы, контур 2 радиаторы.
Раз термостат подключен к 1 контуру то и датчик комнатный наверное к нему? Датчик же в термостате.
Схема обвязки котла не знаю как описать. После котла стоит насосная группа Meibes с Й трехходовым клапаномТеплые полы на первом этаже, радиаторы везде, все с термоголовками.
Идея что теплый пол держит температуру, есоюли не хватает где то, или втоой этаж, где его нет, работают радиаторы.
Насосы, трехходовой и датчики подключал сам. Все работает. В том числе, когда включал "мимо" AD290 и насосы напрямую, а трехходовой в ручном.
Температура намвыходе котоа 36
Если радиаторы после группы с трехходовым, то как там появится более высокая температура, чем в полах?
Не очень понятная схема.
Я бы советовал вызвать АСЦ, чтобы хотя их специалист смог объяснить схему обвязки котла.
Неактивен
admin_ru написал:
Если радиаторы после группы с трехходовым, то как там появится более высокая температура, чем в полах?
Не очень понятная схема.
Я бы советовал вызвать АСЦ, чтобы хотя их специалист смог объяснить схему обвязки котла.
Не очень понял про "после группы с трехходовым"
Насосный узел Meibes на 2 группы.
Внизу коллектор с выходом и входом от котла, а из него две прямых и две обратки на 2 группы.
На каждой свой насос и на одной трехходовой.
Если я включаю без AD290, ставлю вручную трехходовой в некоторое среднее положение и например задаю на котле 60 градусов, то в прямом контуре после стабилизации и будет 60, а в смесительном меньше в зависимости от положения 3хходового.
АД290 же каким то образом начинает упоавлять насосами, трехходовым и котлом и в итоге температура в прямом не поднимается выше.
Схема как я понимаю стандартная и много где приводящаяся в примерах. В том числе судя по тому что есть готовые советы по настройке контуров в АД290.
В конце концов идеологию поддержания температуры в доме можно и подобрать, но оборудование то должно тточно отрабытывать 2 раздельных контура отопления независимо
Такая группа:
https://flamcogroup.com/ru/catalog/rasp … g+c+p+view
?
Проверить, что на AD 290 переключатель приоритета не стоит в крайнем левом или правом положении.
Для AD 290 для каждого контура задать:
Параметры - Система - Тип регулирования - НАР (По наружн. температуре). Для какого контура - 1 или 2 возможно была уставка НАР.+ВНУТР.?
Проверить, что котёл будет набирать температуру и для прямого контура.
Неактивен
admin_ru написал:
Такая группа:
https://flamcogroup.com/ru/catalog/rasp … g+c+p+view
?
Проверить, что на AD 290 переключатель приоритета не стоит в крайнем левом или правом положении.
Для AD 290 для каждого контура задать:
Параметры - Система - Тип регулирования - НАР (По наружн. температуре). Для какого контура - 1 или 2 возможно была уставка НАР.+ВНУТР.?
Проверить, что котёл будет набирать температуру и для прямого контура.
Да, насосная группа такая.
Переключатель в среднем положении.
Задавал для первой группы (теплый пол) по наружн + внутр. Но иенял и просто на наружн.
Ночью пришла мысль поменять положение скорости открытия с Д на В для трехходового (на прямой аналогично) и вроде как помогло.
Сейчас опять поставил регул по наружной , как вы сказали для обоих контуров. Посмотрю.
Хорошо. Держите в курсе.
Неактивен
admin_ru написал:
Хорошо. Держите в курсе.
Несколько дней вроде бы нагревался второй контур радиаторов независимо от первого (до большей температуры)
Но вот опять второй день наблюдаю следующее.
При заданном графике для первого контура от 25 до 40 градусов и для второго от 50 до 90 при 0° и до минус 5° наружной температуры температура в прдающих линиях обемх 40 градусов. На смесительном контуре трехходовой в открытом положении. И так и стоит. Котел работает в режиме нагрева (по АД289 в частичной мощности).
Судя по всему, всё-таки есть влияние датчика комнатной температуры на контур.
Если датчик подключен к контуру радиаторного отопления и установлен в месте, где отопление комбинированное (радиаторы + ТП), то такое может быть.
Попробуйте выбрать для контура радиаторов режим КАМИН и понаблюдать.
Неактивен
admin_ru написал:
Судя по всему, всё-таки есть влияние датчика комнатной температуры на контур.
Если датчик подключен к контуру радиаторного отопления и установлен в месте, где отопление комбинированное (радиаторы + ТП), то такое может быть.
Попробуйте выбрать для контура радиаторов режим КАМИН и понаблюдать.
Под датчиком в моем случае вы подразумеваете АД289?
Никаких других нет собственно.
Ад 289 подключен к первому контуру в АД290 и установлен в центре первого этаже (холл) гле оадиаторов (второго контура) нет.
На обоих контурах установлен режим работы по наружной температуре
Да, именно он.
Проверяйте к какому контуру привязан датчик комнатной температуры. В настройках. Похоже, что он вносит свои корректировки в температуру котла.
Неактивен
admin_ru написал:
Да, именно он.
Проверяйте к какому контуру привязан датчик комнатной температуры. В настройках. Похоже, что он вносит свои корректировки в температуру котла.
Извините за чайниковский вопрос, но где я могу проверить привязку внутреннего датчика к конкретному контуру?
Нигде в настройках этого нет. И собственно я думал, что если контроллер подключен ко входу ОТ1 на АД290 то он и подключен к первому контуру.
admin_ru написал:
Да, именно он.
Проверяйте к какому контуру привязан датчик комнатной температуры. В настройках. Похоже, что он вносит свои корректировки в температуру котла.
Да. Я не вижу почему то режима камин в настройках
Может вообще какая то версия не та прошивки?
Меню "Программа" - Камин.
Первый контур с ОТ1 - это всё-таки радиаторы или полы? По гидравлике и по электрическим подключениям?
Неактивен
admin_ru написал:
Меню "Программа" - Камин.
Первый контур с ОТ1 - это всё-таки радиаторы или полы? По гидравлике и по электрическим подключениям?
Нажимаю Программа. В списке нет режима Камин. Заканчивается пунктом отпуск.
ОТ1 это теплый пол. И по гидравлике и по электрике.
ОТ2 - радиаторы
admin_ru написал:
Меню "Программа" - Камин.
Первый контур с ОТ1 - это всё-таки радиаторы или полы? По гидравлике и по электрическим подключениям?
Нажимаю Программа. В списке нет режима Камин. Заканчивается пунктом отпуск.
ОТ1 это теплый пол. И по гидравлике и по электрике.
ОТ2 - радиаторы
Вадим написал:
admin_ru написал:
Меню "Программа" - Камин.
Первый контур с ОТ1 - это всё-таки радиаторы или полы? По гидравлике и по электрическим подключениям?Нажимаю Программа. В списке нет режима Камин. Заканчивается пунктом отпуск.
ОТ1 это теплый пол. И по гидравлике и по электрике.
ОТ2 - радиаторы
Что такое пункты Тип управления в таблице на странице 16 руководства по АД289?
Я имею ввиду adjust in INT и adjust in EXT.
Не говоря про то что я их не вижу у мебя в настройках контуров. А вижу на их месте "Тип регулирования" вместо "Тип управления".
admin_ru написал:
Судя по всему, всё-таки есть влияние датчика комнатной температуры на контур.
Если датчик подключен к контуру радиаторного отопления и установлен в месте, где отопление комбинированное (радиаторы + ТП), то такое может быть.
Попробуйте выбрать для контура радиаторов режим КАМИН и понаблюдать.
Камин доступен только при отсутствии зонирования. Каким образом я могу включить его для отдельного контура?
Тип управления - по наружной или по комнатной температуре. Чтобы не было никаких корректировок по датчику комнатной температуры, надо везде поставить НАРУЖН.
Неактивен
admin_ru написал:
Тип управления - по наружной или по комнатной температуре. Чтобы не было никаких корректировок по датчику комнатной температуры, надо везде поставить НАРУЖН.
Так и стоит