DE DIETRICH THERMIQUE

Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!

Объявление

Предлагаем обсуждение на форуме технических вопросов по оборудованию De Dietrich.

#1 11-01-2022 12:26:01

Alex
Гость

Ошибка Н 02.47

Добрый день. Каскад из 2х АМС Pro 65 плюс панель AD315. Панель ведущая в каскаде. После подключения последнего смесительного контура и включения каскада в работу, на AD315 выскочило это сообщение. Куда копать? Подскажите пожалуйста. До этого данный контур был как прямой, сейчас сконфигурирован как смесительный. Датчик и сервопривод подключены. Конфигурирование назад в прямой контур не помогло.

#2 11-01-2022 12:38:44

Alex
Гость

Re: Ошибка Н 02.47

Можно закрыть тему. Дико извиняюсь. Разобрался.
Автоматическое распознавание помогло устранить ошибку.

#3 11-01-2022 14:08:14

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Ошибка Н 02.47

Хорошо.