#1 05-06-2022 13:36:21

Николай Гончаров
Гость

Датчик общей подающей линии

Здравствуйте.
Два котла DTG 130 в каскаде. Можно ли использовать в качестве датчика общей подающей линии каскада Датчик ГВС, AD212, De Dietrich 100000030?? Если нет, то какой?

#2 06-06-2022 11:23:25

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Датчик общей подающей линии

Да, можно. Но он погружной. Можно и накладной AD 199.