Авария горелки G43-1S

Добрый день. Имеется напольный чугунный котел с горелкой G43-1S. Горелка встала по аварии "реле давления, время истекло". Реле давления проверили, контакты замыкаются и размыкаются, ставили перемычку, следовательно оно рабочее. Но горелка ни в какую не хочет запускаться. Авария возникает в момент, когда сервопривод воздушной заслонки переходит к запуску горелки, после продувки. Есть возможность переставить реле с рабочей горелки, но пока не занимались.

#2 20-10-2022 13:14:21

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Авария горелки G43-1S

Перемычку вместо реле давления не надо устанавливать. Блок розжига должен распознать изменение состояния контакта реле давления. Проверять давление воздуха во время продувки. Попробовать переставить реле давления и блок розжига с другой горелки.

Неактивен

#3 20-10-2022 15:26:06

Иван
Гость

Re: Авария горелки G43-1S

Имеете ввиду трансформатор розжига? Сегодня перекидывали блок управления и реле давления, с работающей горелки. Ничего не поменялось, та же авария. А с которой снимали, запускается отлично с другим реле и блоком безопасности.

#4 20-10-2022 15:35:56

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Авария горелки G43-1S

Проверять давление воздуха во время продувки горелки и настройку реле давления воздуха.

Неактивен

#5 14-11-2022 06:39:31

Иван
Гость

Re: Авария горелки G43-1S

По итогу не исправен сервопривод, выгорели некоторые элементы на плате

#6 14-11-2022 07:06:00

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Авария горелки G43-1S

Тогда его под замену.