Добрый день,
котел naneo PMC-M 24/28 MI из горячего крана идет чуть теплая вода, прочистили первичный теплообменник не помогло, в самой системе отопления температура теплоносителя приборы показывают 50С+,
в чем может быть проблема не догрева воды в кране?
Добрый!
Не совсем понятно.
Расход чуть теплой воды какой?
Вторичный теплообменник промывали?
Неактивен
расход воды обычный температура чуть теплая,
вторичный не промывали т.к на дворе зима, промывка процесс не быстрый, но в планах конечно промывать собираюсь либо новый "ТО" прикупить,
кроме этого какие могут быть причины?
Ручкой регулировки горячей воды какая выставлена температура?
Датчик расхода может быть засорен - достать и почистить.
Неактивен
ручка на максимуме 65С,
admin_ru написал:
Датчик расхода может быть засорен - достать и почистить.
как этот зверь на схеме обозначен или артикул его?
Это элемент, который находится в гидроблоке, в патрубке подачи холодной воды в котёл.
Неактивен
это вот этот если я правильно понял:
Ограничитель расхода 10л/мин (24/28MI) Артикул:7601063
и рядом штекер на датчик холла?
Да, в этом узле стоит турбинка, фильтр. В первую очередь всё почистить.
Неактивен
Сегодня промыл вторичный теплообменник в лимонной кислоте, прочистил турбину с фильтром сетчатым(особой грязи не было).
Изменений ни каких, что еще может быть?
напор воды лучше стал, но не теплей.
Может у котла память есть, её как то почистить или сброс сделать?
Выставить ручкой другое значение темп. горячей воды.
Проверить установку датчика Холла.
Для более полной диагностики надо подключить внешнее устройство - сервисный модуль или кабель Recom.
Неактивен
не совсем понял, как проверить установку датчика холла?
сам датчик стоит на месте, клемник снимаю гвс отключается, ставлю на место гвс включается значит работает
Для более полной диагностики надо подключить внешнее устройство - сервисный модуль или кабель Recom.
Надо проверить какой расход воды виден по датчику Холла. Если слишком маленький, то датчик Холла под замену.
Неактивен
сервисный модуль, как называется?
HR83.
Неактивен
решил замерить мощность по расходу газа.
результат: отопление 1,38 куб.м/ч округленно 14 кв/ч
гвс 1,86 куб.м/ч округленно 18,5 кв/ч
мощность котла заявленная производителем отопление 24 кв/ч и гвс 28кв/ч, кабелем recom в настройках не лазили, что бы это значило, есть подозрения, что первичный теплообменник не качественно прочищен, либо в мозгах котла так настроено либо еще что то мне не известное?
Измерять расход газа надо в режиме "Трубочист" на минимальной мощности и максимальных мощностях для отопления и ГВС.
Если расход на максимальной мощности сильно отличается от номинального, то чистить по стороне топки основной теплообменник.
Неактивен
admin_ru написал:
Измерять расход газа надо в режиме "Трубочист" на минимальной мощности и максимальных мощностях для отопления и ГВС.
как включить,а потом выключить режим трубочист?
См. инструкцию для котла.
Неактивен