Добрый день. Имеется напольный котел GT 430-8 с горелкой G 303-5 S. Весь сезон все работало без проблем, но сейчас началась проблема с горелкой: периодически уходит в аварию при розжиге. Пламя появляется рывками, в течении примерно 3 секунд. Тоесть буквально горелка зажигается-гаснет-зажигается-гаснет (раза 4) в течение 3 секунд. Ну и затем падает в аварию. Проблема очень не постоянна: горелка может запуститься после первого сброса причем без всяких рывков пламени. А может 10 раз подряд уйти в аварию. Проблема возникает именно при розжиге. Такое ощущение что мало газа/много воздуха. Но замерили качество сгорания и там все идеально. Сейчас просто завысили температуру, и вывели на 1 ступень. Соответственно горелка не выключается, просто не может догореть до требуемой температуры теплоноситель. Может кто сталкивался с такой проблемой? Пока мысли только на газовый мультиблок перед горелкой, так как во время этих самых рывков, давление газа непосредственно после мультиблока скачет от 0 до 6мбар. Могу предоставить видео розжига.
Добрый день!
Возраст котла и горелки?
Открыть топку, проверить газоходы и турбулизаторы, внешний вид горелки и её заглубление.
Проверить или продуть синюю импульсную трубку от горелки дл газовой рампы.
Проверить и почистить фильтр на входе газовой рампы горелки.
Неактивен
Котлы и горелки чистые, вскрываем кажды сезон. А за что отвечает эта трубка? Котлы 8 года. Заметили, что когда снимаешь трубку и одеваешь, пару раз стабильно запускается. За что она отвечает?
Импульсная трубка по давлению воздуха.
Необходима для правильной модуляции газовой рампы.
Неактивен
Трубку продули, чисто все. По прежнему не запускается. Не понял про заглубление горелки, поясните пожалуйста
Заглубление горелки в топке котла.
Синяя импульсная трубка от горелки котла на какой вход газовой рампы подключена? С каким обозначением?
Регион какой? Вызывайте АСЦ.
Неактивен
Подключена на PL Air. Дело в том что ничего не меняли по настройкам. Периодически вставала в эту аварию, и становилось все чаще.
Котёл 1 или каскад из нескольких котлов?
Неактивен
Попробуйте переставить блок розжига Satronic с ведущего на другие котлы.
Если проблём перейдёт вместе с ним, то дело в нём.
Второй вариант - поменять местами газовые рампы на котлах.
Неактивен
Блоки розжига сегодня переставлял, не помогло. Рампу сняли, отключили все разьемы, почистили фильтр. Котел запустился первый раз, во второй уже в аварию ушел. Завтра попробуем рампы поменять местами.