#1 24-03-2023 22:34:47

Ivan
Гость

Авария горелки G 303-5 S

Добрый день. Имеется напольный котел GT 430-8 с горелкой G 303-5 S. Весь сезон все работало без проблем, но сейчас началась проблема с горелкой: периодически уходит в аварию при розжиге. Пламя появляется рывками, в течении примерно 3 секунд. Тоесть буквально горелка зажигается-гаснет-зажигается-гаснет (раза 4) в течение 3 секунд. Ну и затем падает в аварию. Проблема очень не постоянна: горелка может запуститься после первого сброса причем без всяких рывков пламени. А может 10 раз подряд уйти в аварию. Проблема возникает именно при розжиге. Такое ощущение что мало газа/много воздуха. Но замерили качество сгорания и там все идеально. Сейчас просто завысили температуру, и вывели на 1 ступень. Соответственно горелка не выключается, просто не может догореть до требуемой температуры теплоноситель. Может кто сталкивался с такой проблемой? Пока мысли только на газовый мультиблок перед горелкой, так как во время этих самых рывков, давление газа непосредственно после мультиблока скачет от 0 до 6мбар. Могу предоставить видео розжига.

#2 27-03-2023 08:11:59

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Авария горелки G 303-5 S

Добрый день!
Возраст котла и горелки?
Открыть топку, проверить газоходы и турбулизаторы, внешний вид горелки и её заглубление.
Проверить или продуть синюю импульсную трубку от горелки дл газовой рампы.
Проверить и почистить фильтр на входе газовой рампы горелки.

Неактивен

#3 27-03-2023 08:41:37

Ivan
Гость

Re: Авария горелки G 303-5 S

Котлы и горелки чистые, вскрываем кажды сезон. А за что отвечает эта трубка? Котлы 8 года. Заметили, что когда снимаешь трубку и одеваешь, пару раз стабильно запускается. За что она отвечает?

#4 27-03-2023 08:47:32

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Авария горелки G 303-5 S

Импульсная трубка по давлению воздуха.
Необходима для правильной модуляции газовой рампы.

Неактивен

#5 27-03-2023 10:41:26

Ivan
Гость

Re: Авария горелки G 303-5 S

Трубку продули, чисто все. По прежнему не запускается. Не понял про заглубление горелки, поясните пожалуйста

#6 27-03-2023 10:44:58

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Авария горелки G 303-5 S

Заглубление горелки в топке котла.
Синяя импульсная трубка от горелки котла на какой вход газовой рампы подключена? С каким обозначением?
Регион какой? Вызывайте АСЦ.

Неактивен

#7 27-03-2023 11:02:40

Ivan
Гость

Re: Авария горелки G 303-5 S

Подключена на PL Air. Дело в том что ничего не меняли по настройкам. Периодически вставала в эту аварию, и становилось все чаще.

#8 27-03-2023 11:04:25

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Авария горелки G 303-5 S

Котёл 1 или каскад из нескольких котлов?

Неактивен

#9 27-03-2023 11:26:40

Ivan
Гость

Re: Авария горелки G 303-5 S

Каскад из 3 котлов. Этот ведущий

#10 27-03-2023 13:44:47

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Авария горелки G 303-5 S

Попробуйте переставить блок розжига Satronic с ведущего на другие котлы.
Если проблём перейдёт вместе с ним, то дело в нём.
Второй вариант - поменять местами газовые рампы на котлах.

Неактивен

#11 27-03-2023 14:32:31

Ivan
Гость

Re: Авария горелки G 303-5 S

Блоки розжига сегодня переставлял, не помогло. Рампу сняли, отключили все разьемы, почистили фильтр. Котел запустился первый раз, во второй уже в аварию ушел. Завтра попробуем рампы поменять местами.

#12 27-03-2023 14:32:54

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Авария горелки G 303-5 S

Ok.

Неактивен