Давайте проверим настройки погодозависимого графика.
Какие там стоят данные для 2 контуров?
Неактивен
admin_ru написал:
Давайте проверим настройки погодозависимого графика.
Какие там стоят данные для 2 контуров?
Для контура 1 (тёплый пол)
Макс наружн 20
Мин т котла 25
Мин наружн -20
Макс т котла 45
Для контура 2 (радиаторы, прямой)
Макс наружн 20
Мин т котла 45
Мин наружн -20
Макс т котла 90
PS В руководстве по АД290 написано на стр 9 что для корректной работы 2 контуров от одного термостата нужна версия прошивки не ниже 19. Это о прошивке кого речь? АД290 или АД289? И где её посмотреть?
Термостата. Версия приведена внутри на белой этикетке.
Неактивен
admin_ru написал:
Термостата. Версия приведена внутри на белой этикетке.
V28
Версия хорошая.
Неактивен
Для проверки есть ещё следующие рекомендации:
Параметры ->Система ->Погодозавис. рег->Пред.т. дневн. = на 1...2 оС выше, чем заданное значение дневной температуры в программе для зоны или в ручном режиме.
Для проверки отопительного графика для радиаторного отопления можно временно изменить, а потом вернуть к текущему значению:
Для контура 2 (радиаторы, прямой)
Мин наружн -20 = изменяем на -10 или на -5.
Проверяем, что котёл набирает нужную температуру дл радиаторов.
Неактивен