DE DIETRICH THERMIQUE

Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!

Объявление

Предлагаем обсуждение на форуме технических вопросов по оборудованию De Dietrich.

#26 25-11-2021 07:48:19

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Температура прямого контура с AD290

Давайте проверим настройки погодозависимого графика.
Какие там стоят данные для 2 контуров?

Неактивен

#27 25-11-2021 09:41:55

Вадим
Гость

Re: Температура прямого контура с AD290

admin_ru написал:

Давайте проверим настройки погодозависимого графика.
Какие там стоят данные для 2 контуров?

Для контура 1 (тёплый пол)
Макс наружн 20
Мин т котла  25
Мин наружн -20
Макс т котла 45

Для контура 2 (радиаторы, прямой)
Макс наружн 20
Мин т котла  45
Мин наружн -20
Макс т котла 90

PS В руководстве по АД290 написано на стр 9 что для корректной работы 2 контуров от одного термостата нужна версия прошивки не ниже 19. Это о прошивке кого речь? АД290 или АД289? И где её посмотреть?

#28 25-11-2021 14:10:16

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Температура прямого контура с AD290

Термостата. Версия приведена внутри на белой этикетке.

Неактивен

#29 25-11-2021 16:29:22

Вадим
Гость

Re: Температура прямого контура с AD290

admin_ru написал:

Термостата. Версия приведена внутри на белой этикетке.

V28

#30 27-11-2021 07:16:31

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Температура прямого контура с AD290

Версия хорошая.

Неактивен

#31 27-11-2021 07:19:14

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Температура прямого контура с AD290

Для проверки есть ещё следующие рекомендации:
Параметры ->Система ->Погодозавис. рег->Пред.т. дневн. = на 1...2 оС выше, чем заданное значение дневной температуры в программе для зоны или в ручном режиме.
Для проверки отопительного графика для радиаторного отопления можно временно изменить, а потом вернуть к текущему значению:
Для контура 2 (радиаторы, прямой)
Мин наружн -20 = изменяем на -10 или на -5.
Проверяем, что котёл набирает нужную температуру дл радиаторов.