Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!
Подскажите пожалуйста, нигде не нашёл понятной инструкции.
Какие настройки должны быть на каждом из 2 модулей AD289 и на AD290, чтоб корректно работали 2 раздельных контура в погодозависимом режиме.
Просто беда какая то с руководствами по эксплуатации.
Добрый день!
Самое первое - это правильное подключение на входы ОТ1 и ОТ2 термостатов.
В настройках надо установить:
Меню > Параметры > Система > Отопит. установка > Зонирование = Нет зон
Неактивен
admin_ru написал:
Добрый день!
Самое первое - это правильное подключение на входы ОТ1 и ОТ2 термостатов.
В настройках надо установить:
Меню > Параметры > Система > Отопит. установка > Зонирование = Нет зон
Ок, Спасибо!
А на AD290 соответственно колёсики ставим в соответствии с подключенными насосами и трёхходовыми клапанами (там где он есть на контуре)?
И ещё вопрос.
Настройки ГВС на каком модуле ставятся и как их интерпретирует AD290? Или приоритет у 1-го?
Для AD290 необходимо оба контура отопления сконфигурировать как смесительные,
даже если один из них по факту прямой. Т.е. подключаем оба датчика температуры подающей линии,
оба контура конфигурируем переключателями как смесительные.
Переключатель приоритета - в среднем положении.
Контур ГВС будет от котла или нет? Какая модель котла?
Неактивен
admin_ru написал:
Для AD290 необходимо оба контура отопления сконфигурировать как смесительные,
даже если один из них по факту прямой. Т.е. подключаем оба датчика температуры подающей линии,
оба контура конфигурируем переключателями как смесительные.
Переключатель приоритета - в среднем положении.
Контур ГВС будет от котла или нет? Какая модель котла?
Naneo PMC 34
Тогда ГВС, т.е. водонагреватель, подключен котлу. Работа с приоритетом ГВС, потому что встроенный трехходовой может занимать 1 положение из 2 - отопление или ГВС. По цифровой шине комнатные термостаты должны увидеть температуру ГВС.
Неактивен
admin_ru написал:
Тогда ГВС, т.е. водонагреватель, подключен котлу. Работа с приоритетом ГВС, потому что встроенный трехходовой может занимать 1 положение из 2 - отопление или ГВС. По цифровой шине комнатные термостаты должны увидеть температуру ГВС.
Вопрос немного в другом.
Так как котёл, к которому подключен бойлер ГВС, один, а термостата два. Настройки ГВС в каком из них будут действовать? Или их надо обязательно сделать одинаковыми и менять синхронно?
Да, хороший вопрос. По идее, температура ГВС "живёт" в котле. То есть термостаты должны её считать из котла. В случае изменения они же и должны её записать по новому в котёл. Надо пробовать.
Ну, а 3 разных температуры ГВС - на котле и 2 термостатах, это конечно же неправильно.
Неактивен
admin_ru написал:
Да, хороший вопрос. По идее, температура ГВС "живёт" в котле. То есть термостаты должны её считать из котла. В случае изменения они же и должны её записать по новому в котёл. Надо пробовать.
Ну, а 3 разных температуры ГВС - на котле и 2 термостатах, это конечно же неправильно.
Был бы я конструктором системы, то сделал бы, что последнее заданное значение и действует, независимо от того, в какой из 3-х точек внесено изменение.
Смущает, что считается, что у терморегулятора приоритет перед управлением с котла при подключении по OpenTherm.
Но к сожалению нигде нет информации к каким параметрам это относится, а к каким нет. Если ко всем, которые можно менять с AD289 то тогда логика понятна и это и ГВС касается.
Честно говоря, не помешала бы какая то подробная инструкция по настройке параметров системы при работе в нескольких стандартных схемах подключения оборудования и автоматики.
В оригинальных инструкциях только таблицы значений параметров без пояснений на что и как они влияют и не все определения очевидны, тем более в переводе. Иной раз проще смотреть на английском.
"Смущает, что считается, что у терморегулятора приоритет перед управлением с котла при подключении по OpenTherm." - вот эта фраза не очень понятна.
В инструкции приведено минимальное описание параметров.
Неактивен
admin_ru написал:
"Смущает, что считается, что у терморегулятора приоритет перед управлением с котла при подключении по OpenTherm." - вот эта фраза не очень понятна.
В инструкции приведено минимальное описание параметров.
При подключении по OpenTherm регулятора котел работает на основе установленных в нём параметров игнорируя задание с кнопок на самом котле. Относится ли это к температуре ГВС непонятно
Быстрое тестирование котла с AD 289 показало, что температура ГВС не меняется с термостата.
Таким образом, температуру ГВС задаём и регулируем на котле.
Неактивен
admin_ru написал:
Быстрое тестирование котла с AD 289 показало, что температура ГВС не меняется с термостата.
Таким образом, температуру ГВС задаём и регулируем на котле.
Понятно. Спасибо.
admin_ru написал:
Быстрое тестирование котла с AD 289 показало, что температура ГВС не меняется с термостата.
Таким образом, температуру ГВС задаём и регулируем на котле.
Принято.
Хорошо.
Неактивен
admin_ru написал:
Хорошо.
Ещё вопорос. Оба термостата работают в погодозависимом режиме "по наружн температуре"
В том что подключен к смесительному контуру отопительный график 20 25 -25 35
Почему то показывает расчётное значение 38,7 для -14 на улице. Но Ок, он её и поддерживает.
В прямом контуре график 20 25 - 25 70
Расчётное значение Т котла 67, но он нагревает до +55 пряму линию с котла и всё. Поддерживает упорно эту температуру, не пытаясь достичь заданного значения в 67 градусов по прямому контуру. Для смесительного этого хватает. При этом AD290 вроде как работает, управляет светодиодиками трехходовых по обоим контурам, придушивает трехходовой смесительного контура и тд.
При этом сам котел в принципе может и больше нагреваться, потому что после переключения с ГВС на отопление он поддаёт и побольше чтобы нагреть остывшую систему.
Или я что то не так понимаю? И что это за расчётное значение Т котла? Оно вроде не очень бьётся с графиком заложенным?
Разбираем вопрос в техническом чате.
Неактивен