#26 16-12-2021 07:15:40

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

Добрыйдень,
п 19.1.2 Сервисной документации по котлу МС115.
Какое процентное O2  CO2 содержание для пропана для МС115?
В табл нет данных

И еще
"13 крепежных гаек лючка для ревизии" закруживать с каким моментом?

#27 16-12-2021 07:31:23

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

Какая макс скорость вращения вентилятора для моего котла?
В инстр нет данных

#28 16-12-2021 08:50:03

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

Вскрыл теплообменник. Внутри на дне вода.
Причина ? чтоделать?

#29 16-12-2021 09:39:56

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

воды примерно 2-3мм

#30 16-12-2021 11:30:30

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: ошибка горелки.

Конденсат? Не уходит в сифон?

Неактивен

#31 16-12-2021 12:36:23

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

Да, бы забит сефон белыми отложениями. Прочистил.

См мои сообщения выше. Пож помогите

#32 16-12-2021 12:37:58

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

процент содержания CO2O2  длямоего котла  для попан бутана?

Скоростьвращения вентилятора?

#33 16-12-2021 12:50:04

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

и еще, пож помогите найти на горелке  винты номера  2 и номер 3 для регулировки горелкив режиме макс и мин мощности
см фотогорелки  https://disk.yandex.ru/d/qy3LYoL7OazBiw.

Всервисной  документации раздел 13.1.1 нарисована другая горелка

#34 16-12-2021 14:41:13

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: ошибка горелки.

См. инструкцию: https://yadi.sk/i/Nzu8ofgVOr_Qvg

Неактивен

#35 16-12-2021 15:53:01

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

спасибо.
стр66, винт 4 - для настройка минмощьности. Понятно,спасибо.

А чем регулировать  макс мощность.? Написано стр 66 " - настроитьО2 или СО2", а чем не написано.

#36 17-12-2021 16:19:30

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: ошибка горелки.

Настройка горелки осуществляется только проверкой содержания CO2 или O2 в продуктах сгорания при минимальной мощности.
Макс. мощность можно ограничить в настройках Diematic 3.

Неактивен

#37 17-12-2021 16:20:02

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: ошибка горелки.

Панель управления Настройки "Специалиста",
#ПРЕДЕЛ.ТЕМП, MAKC.MOЩH.OT.%

Неактивен

#38 17-12-2021 16:32:41

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

Спасибо.
Понятно.

Еслиу меня макс потребность на отопление дома+ бани не превышают50кВт(по документации на дома) то мне достаточно поставить в настройках специалиста 50% мас мощность отопления%?

#39 18-12-2021 11:07:26

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

Отрегулировал О2
5,25-в режиме мак с мощности
5,4 - в режиме мин мощности

Сильнее побоялся закручивать винт,чтобы не сорвалась резьба. от заводской настройки сместился на 30градусов

#40 20-12-2021 06:44:47

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: ошибка горелки.

50 или 50%.
Также можно настроить мощность для ГВС.

Неактивен

#41 22-12-2021 18:52:28

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

на улице -20.Ккрутизна отопительной кривой 0,7.
Для какой температуры внутри помещения  отопительная кривая,20гр?
===
Фактическое значение контура 44-46гр.
Параметр разница температур между котлом и смесителем.
Что он задает? Какая цифра там должна быть для моего случая?  Как подсчитать

Спасибо

#42 23-12-2021 07:45:52

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: ошибка горелки.

1. Базовая для +20. Наклон 0,7 - это радиаторы или полы?
2. 4 оС вполне достаточно. Котёл будет набирать температура +4 к расчетной для контуров.

Неактивен

#43 23-12-2021 17:40:34

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

1.радиаторы и полы

спасибо

#44 24-12-2021 18:37:01

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: ошибка горелки.

Хорошо.

Неактивен

#45 28-12-2021 09:27:50

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

Добрый день,
хотел выставить параметр "параллельное смещение контураС".  не удалось. на экране 0град.нажимая на кнопки + и -  ничего не меняется на экране. Аналогично для контура В.

Как установить параллельное смещение?

#46 28-12-2021 09:39:52

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: ошибка горелки.

Параллельное смещение контура С - в меню #Параметры? Тогда это расчётное значение, а не регулируемый параметр.

Неактивен

#47 28-12-2021 13:18:00

Анатолий
Гость

Re: ошибка горелки.

да в меню параметры.

А как его отрегулировать?
Какие настройки?

#48 28-12-2021 14:19:17

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: ошибка горелки.

Это расчётный параметр. Для автоматики котла. Служит только для просмотра.