Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!
Добрый день,
как подобрать насос для МС115, на линии так же установлены
1. Сепаратор воздуха и шлама Flamcovent Clean Smart 1 1/4 -2шт, те по одной на подаче и обратке
2. Сетчатый фильтр для грязи
Расход 4,6м3/ч?
Какой напор для 2-ой скорости нужен?
Сопротивление котла для дельтаТ=20 - 230 мбар.
Сопротивление остальных элементов в контуре котла надо уточнять у производителей этих элементов.
Неактивен
1. потеря давления на сепараторе 4кПа при 5 м3/ч.
2. потеря давления на "ФИЛЬТРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ" Валтек - отсутствует
Инструкция по котлу стр16, какой насос выбрать , те напор и потеря давления какие?
Если подбирать по котлу, то расход - 4,: м3 в час, сопротивление - 230 мбар. К 230 мбар ещё добавятся 40 мбар от фильтра.
Но правильнее подбирать котловой насос по расходу на 10% больше чем суммарный расход во вторичных контурах. Эта методика приведена в "альбоме технических решений".
Неактивен
Добрый день,
1. по суммарному расходу насосов контуров - не понятно как считать.
Для дельта т 10 град или 20 град, те разница между подача и обратка. Я ни разу не наблюдал разницу 20 град. Всегда не более 10 град.
Но тогда Дом+Баня=4 м3/ч. ( для 10град)
2. Добавлять ли 4м3/ч расход на ГВС? сколько? (БКН 500л)
3. Для подбора насоса по графику стр16 инструкции надо выбрать 4м3/ч.
А напор сколько, цифра ? извините не понял из Вашего письма.
PS Ни разу котел не разгонялся выше 50кВт. Ищу проблему
Надо измерять текущие расходы.
Если ГВС с приоритетом, то добавлять не надо.
Напор (котёл+фильтр)= 270 мбар или 2,7 м.
Неактивен
спасибо,
то то и оно, что измерил.
1. Дом 1,776м3/ч, и максимально могу дать 2,058, насос MAGNA 25-100,
2. Баня 1,416м3/ч, и максимально могу дать 1,686 , насос MAGNA 25-100,
3. ГВС 1,674 м3/ч и макс могу дать 2 м3/ч , насос 25-80
режим ГВС, стр 61 ГВС+смесит.
При этом когда начинает работать ГВС, то трехходовые закрываются и насосы на баню и дом отключаются котлом.
Тогда и получается 4,6 - 5 м3 в час для котлового насоса.
Неактивен
Возможно, надо уточнить в Grundfos.
Неактивен