Коллеги, подскажите пожалуйста:
Имеется MCR-P 34/39 MI.
Управляется ZONT Climatic. 3 контура + ГВС.
С 2014 прекрасно работал на сжиженном газу.
В октябре 2021 перешёл на природный газ.
Произвели настройку под природный газ и…. Началось!
Через неделю свалился в ошибку Е07. Низкое давление воды или проблема в насосе.
Перезапускаешь через RESET - работает пару дней (или 10-12 часов) и снова в ошибку Е07.
Заменили циркуляционный насос в котле. Заново все настроили под природный газ.
Пару дней котёл работает, затем снова в ошибку.
Заменил датчик давления воды. Такой же алгоритм.
Вообщем, сейчас тенденция такая: После перезапуска RESET котёл прекрасно включается и через какое-то время сваливается в ошибку Е07.
Утечек в системе нет, все проверено.
Что может быть?
Уже грешу на бойлер…может там какая проблема?
Котёл с пластинчатым теплообменником для ГВС, а причём тут тогда бойлер (водонагреватель косвенного нагрева)?
Проверяйте нет ли перетока в пластинчатом теплообменнике из отопления в ГВС и обратно. То же самое можно сделать и для бойлера.
Неактивен
admin_ru написал:
Котёл с пластинчатым теплообменником для ГВС, а причём тут тогда бойлер (водонагреватель косвенного нагрева)?
Проверяйте нет ли перетока в пластинчатом теплообменнике из отопления в ГВС и обратно. То же самое можно сделать и для бойлера.
Благодарю за ответ!
Подскажите пожалуйста, каким образом это можно проверить?
Как минимум, перекрыть вход холодной воды в котёл или бойлер,
открыть кран разбора горячей воды.
Проверить давление в котле или в системе отопления.
Неактивен
admin_ru написал:
Котёл с пластинчатым теплообменником для ГВС, а причём тут тогда бойлер (водонагреватель косвенного нагрева)?
Проверяйте нет ли перетока в пластинчатом теплообменнике из отопления в ГВС и обратно. То же самое можно сделать и для бойлера.
Здравствуйте!
Видимо потому, что котёл, будучи двухконтурным, по факту подключён в одноконтурную систему: через гидрострелку: контур тёплых полов 1 + контур радиаторов + контур тёплых полов 2 + контур на косвенный бойлер. Контур ГВС в котле заглушен.
По-прежнему проблема имеет место, так раз в день/два приходится перезагружаться.
Из непоменянного остался только пластинчатый теплообменник…)
Собственно поэтому и пишу в профильный форум, так как специалисты в СПб из сервисов De Dietrich пока не могут решить ребус…
Из хронологии:
Котёл запустили в 2015 на газгольдере.
Работал прекрасно от заправки до заправки до 2021.
В августе 2021 переподключили на природный + мастер сразу почистил котёл и запустил на природном.
И через день началось….
Может что не так почистил? Где смотреть?
Василий,
просьба указать название сервисной организации из СПб,
а также прошу связаться по этому случаю с нашими коллегами из офиса в СПб.
Неактивен
admin_ru написал:
Василий,
просьба указать название сервисной организации из СПб,
а также прошу связаться по этому случаю с нашими коллегами из офиса в СПб.
Здравствуйте!
С октября проблему пытается решить Терморос СПб.
Поменяли насосы все в системе ГВС и отопления, циркуляционный насос в котле, 2 раза датчик давления в котле. Сейчас подошли пока к пластинчатому теплообменнику))
Подскажите пожалуйста, к какому официальному сервису в СПб нужно обратиться?
Василий,
я думаю, что надо было указать то, что вентилятор был залит и влага могла попасть и на плату.
Мой коллега написал вам письмо.
Неактивен
admin_ru написал:
Василий,
я думаю, что надо было указать то, что вентилятор был залит и влага могла попасть и на плату.
Мой коллега написал вам письмо.
Этот момент мы уже разбирали с Технорос СПб. Сказали, что плата рабочая.
Благодарю!
Между платой и датчиком давления есть кабель и разъёмы.
Их тоже надо проверить.