Ошибка Е07 (танцы с бубном)

Всем доброго дня!
Коллеги, подскажите пожалуйста:
Имеется MCR-P 34/39 MI.
Управляется ZONT Climatic. 3 контура + ГВС.

С 2014 прекрасно работал на сжиженном газу.
В октябре 2021 перешёл на природный газ.
Произвели настройку под природный газ и…. Началось!

Через неделю свалился в ошибку Е07. Низкое давление воды или проблема в насосе.
Перезапускаешь через RESET - работает пару дней (или 10-12 часов) и снова в ошибку Е07.

Заменили циркуляционный насос в котле. Заново все настроили под природный газ.
Пару дней котёл работает, затем снова в ошибку.

Заменил датчик давления воды. Такой же алгоритм.

Вообщем, сейчас тенденция такая: После перезапуска RESET котёл прекрасно включается и через какое-то время сваливается в ошибку Е07.

Утечек в системе нет, все проверено.

Что может быть?

Уже грешу на бойлер…может там какая проблема?

#2 08-12-2021 16:46:31

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Ошибка Е07 (танцы с бубном)

Котёл с пластинчатым теплообменником для ГВС, а причём тут тогда бойлер (водонагреватель косвенного нагрева)?
Проверяйте нет ли перетока в пластинчатом теплообменнике из отопления в ГВС и обратно. То же самое можно сделать и для бойлера.

Неактивен

#3 09-12-2021 05:23:38

Василий
Гость

Re: Ошибка Е07 (танцы с бубном)

admin_ru написал:

Котёл с пластинчатым теплообменником для ГВС, а причём тут тогда бойлер (водонагреватель косвенного нагрева)?
Проверяйте нет ли перетока в пластинчатом теплообменнике из отопления в ГВС и обратно. То же самое можно сделать и для бойлера.

Благодарю за ответ!
Подскажите пожалуйста, каким образом это можно проверить?

#4 09-12-2021 08:09:25

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Ошибка Е07 (танцы с бубном)

Как минимум, перекрыть вход холодной воды в котёл или бойлер,
открыть кран разбора горячей воды.
Проверить давление в котле или в системе отопления.

Неактивен

#5 04-03-2022 15:51:19

Василий
Гость

Re: Ошибка Е07 (танцы с бубном)

admin_ru написал:

Котёл с пластинчатым теплообменником для ГВС, а причём тут тогда бойлер (водонагреватель косвенного нагрева)?
Проверяйте нет ли перетока в пластинчатом теплообменнике из отопления в ГВС и обратно. То же самое можно сделать и для бойлера.

Здравствуйте!
Видимо потому, что котёл, будучи двухконтурным, по факту  подключён в одноконтурную систему:  через гидрострелку: контур тёплых полов 1 + контур радиаторов + контур тёплых полов 2 + контур на косвенный бойлер. Контур ГВС в котле заглушен.

По-прежнему проблема имеет место, так раз в день/два приходится перезагружаться.

Из непоменянного остался только пластинчатый теплообменник…)

Собственно поэтому и пишу в профильный форум, так как специалисты в СПб из сервисов De Dietrich пока не могут решить ребус…

Из хронологии:
Котёл запустили в 2015 на газгольдере.
Работал прекрасно от заправки до заправки до 2021.
В августе 2021 переподключили на природный + мастер сразу почистил котёл и запустил на природном.
И через день началось….

Может что не так почистил? Где смотреть?

#6 05-03-2022 07:54:35

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Ошибка Е07 (танцы с бубном)

Василий,
просьба указать название сервисной организации из СПб,
а также прошу связаться по этому случаю с нашими коллегами из офиса в СПб.

Неактивен

#7 05-03-2022 12:04:19

Василий
Гость

Re: Ошибка Е07 (танцы с бубном)

admin_ru написал:

Василий,
просьба указать название сервисной организации из СПб,
а также прошу связаться по этому случаю с нашими коллегами из офиса в СПб.

Здравствуйте!
С октября проблему пытается решить Терморос СПб.
Поменяли насосы все в системе ГВС и отопления, циркуляционный насос в котле, 2 раза датчик давления в котле. Сейчас подошли пока к пластинчатому теплообменнику))

Подскажите пожалуйста, к какому официальному сервису в СПб нужно обратиться?

#8 05-03-2022 14:51:52

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Ошибка Е07 (танцы с бубном)

Василий,
я думаю, что надо было указать то, что вентилятор был залит и влага могла попасть и на плату.
Мой коллега написал вам письмо.

Неактивен

#9 05-03-2022 16:23:00

Василий
Гость

Re: Ошибка Е07 (танцы с бубном)

admin_ru написал:

Василий,
я думаю, что надо было указать то, что вентилятор был залит и влага могла попасть и на плату.
Мой коллега написал вам письмо.

Этот момент мы уже разбирали с Технорос СПб. Сказали, что плата рабочая.

Благодарю!

#10 09-03-2022 07:36:28

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Ошибка Е07 (танцы с бубном)

Между платой и датчиком давления есть кабель и разъёмы.
Их тоже надо проверить.