Котёл настенный de Dietrich не растёт температура горячей воды.
Котёл проработал уже лет 8 как, обслуживался, работал на 2 контура.
По мере нарушения стабильной работы системы ГВС производилась ее чистка со снятием теплообменника. Первый раз чистили лет 5 назад, второй раз недавно. После второй чистки теплообменника перестала нагреваться горячая вода.
Был произведён демонтаж теплообменника и его чистка реагентами от накипи внутри, после установки обратно и последующего включения наблюдается следующая картина: при открытии крана горячей воды происходит зажигание котла, затем температура воды горячей падает до отметки комнатной температуры и остаётся такой (не растёт), затем при закрытии крана она резко взлетает градусов до 70 (судя по всему переключается с одного датчика на другой).
При всем этом ток воды достаточно нормальный, пробовал открывать кран на чуть меньше, не помогает.
Подскажите что может быть.
Как минимум, проверить датчик Холла, его турбинку и работу трёхходового переключающего клапана.
Неактивен
admin_ru написал:
Как минимум, проверить датчик Холла, его турбинку и работу трёхходового переключающего клапана.
Спасибо большое, проверил, проблема была в картридже трехгодового клапана, он закис и в итоге не работал.
Проблема решилась его заменой