котел GT227, панель В/В2
в режиме "Зима" запускается и работает штатно, при запуске в режиме "Лето" не запускается, даже попыток нет.
подскажите, что делать?
В режиме "Лето" котёл будет запускаться только на нагрев горячей санитарно-технической воды. Проверьте подключение датчика ГВС на панель управления котла.
Неактивен
Мне и нужно запустить его на прогрев болера. А можно по конкретней о подключении датчика ГВС, куда он должен подключаться? Нужно панель управления вскрыть?
Датчик ГВС подключается на разъём S.ECS. Если водонагреватель не оснащён титановым анодом для защиты от коррозии, то на разъём TA необходимо поставить симулятор из комплекта датчика ГВС.
Все подключения подробно описаны в инструкции на панель управления котла.
Неактивен
Котел работает с водонагревателем BC300 с анодом, но на колодку SECS, панели управления котла, ничего не подключено и не заведено в принципе. Получается он не подключен что ли, или его параллельно еще и на колодку SECS подключить?
Поясните, пожалуйста.
Датчик ГВС подключается на разъём S.ECS. Если датчик не подключен, то панель управления котла не видит и не управляет нагревом воды в водонагревателе. Соответственно, в летнем режиме котёл не будет запускаться, потому что не будет видеть запрос на нагрев горячей воды.
Неактивен
Так, понятно (странный монтаж котла)
Тогда еще пара моментов (напомню у котла панель управления модели В), хочу понять что нужно сделать, что бы котел начал работать на ГВС без отопления дома.
1. Сам датчик ГВС на бойлере присутствует (странно что его не подключили сразу...), если я самостоятельно подключу его на колодку S.ECS (на нем существует полярность?), то котел должен запуститься в режиме "Лето"?
2. В панели управления на колодках циркуляционных насосов контуров "А", "В" (я так понимаю это контуры отопления этажей) и контура ГВС так же ничего не подключено и не поведено, но насосы в работе. Возможна работа котла в режиме "Лето" при этой ситуации?
Разъясните, пожалуйста.
Благодарю за Ваше терпение, т.к. не являюсь специалистом в этой области.
1. Полярности нет. Да, запустится, если это правильный датчик для этой панели управления.
2. Сложно сказать. необходимо всё подключить на панель управления. В том числе и насос загрузки ёмкостного водонагревателя.
Вызывайте тех, кто делал монтаж или специалистов из АСЦ.
Неактивен
Спасибо, попробую подключить датчик ГВС и запустить.
И скажите, какое номинальное давление должно быть в контуре отопления, манометр на группе безопасности показывает меньше 1 бара. Нужное давление через клапан подпитки поддерживать, теплоноситель закачивать, верно?
Да. Давление зависит от высоты системы отопления и давления в расширительном баке.
Неактивен
Доброго дня
Открыл клемник датчика ГВС, установленного на самом водонагревателе, там 4 клеммы. Фото отправил на info@dedietrich.ru
к датчику подведен 3-х жильный кабель и расключен (слева на право по фото):
синяя жила - клемма "1";
коричневая жила - клемма "С";
желто-зеленый - клемма с циферблатом.
Клемма "2" не задействована.
А на клемнике SECS, только две жилы "1" и "2".
Подскажите, что за датчик у меня на бойлере, зачем там регулятор температуры и в каком значении он должен находиться?
Хорошо, проверим.
Неактивен
Да, и еще момент
мультиметр показал напряжение 220 вольт между синей и желто-зеленой, и коричневой и желто-зеленой.
Подключение датчика ГВС выполнено неправильно.
Обратитесь в АСЦ для правильного подключения контура ГВС.
Неактивен
Добрый день.
В первичном контуре отопления со временем упало давление до 0,7 бар и хочу сделать подпитку и установить номинальное.
На группе безопасности установлен манометр с зеленой зоной от 1,7 до 2,5 бар. У меня высота системы отопления до 9-10 метров.
Подскажите, какое давление номинальное для моей системы отопления?
1,2-1,3 бар.
Неактивен
т.е. выше нельзя?, до 2 бар например
См. давление в расширительном баке.
Неактивен
как его посмотреть?
на нем нет манометра, он просто подключен к первичному контуру
Во время технического обслуживания расширительного бака.
Неактивен
Добрый день,
напомню, у меня котел De Dietrich GT227, панель В/В2.
Хочу его подключить к системе GSM контроля "Кситал 4Т". В связи с этим у меня вопрос, я правильно сделаю, если подключу кабель от нормально разомкнутого реле Кситала к разъему "ТАМ А" панели управления, вместо перемычки, для управления включением котла ?
С уважением, Константин
Добрый день!
Да, можно и так.
Неактивен
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, как включить режим Лето, тк в инструкции этого нет
Спасибо
Ольга, для какой панели управления?
Неактивен