DE DIETRICH THERMIQUE

Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!

Объявление

Предлагаем обсуждение на форуме технических вопросов по оборудованию De Dietrich.

#1 23-08-2022 11:35:20

Константин
Гость

Стыковка ZONT CONNECT +, DIEMATIC VM ISYSTEM, Напольный котёл

Добрый день.
Возможно ли подключить DIEMATIC VM ISYSTEM к Жидкотопливный котёл  ESSENCIO CFU 22 и управлять ими удаленно через ZONT CONNECT +?

#2 23-08-2022 13:00:10

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Стыковка ZONT CONNECT +, DIEMATIC VM ISYSTEM, Напольный котёл

Вопрос непростой. Можно подключить VM iSystem к CFU 22 по OpenTherm. А вот Zont Connect+ можно подключить для перевода VM iSystem из режима AUTO в режим защиты от замерзания и обратно.