Котел de dietrich dtgx54 n плюс бойлер gmt 130 b связаны mb2. Управляются через комнатный термостат de dietrich.
Батареи еле теплые. Циркуляционные насосы на батареи и теплый пол, включаются через значительные промежутки времени.
Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм работы у всей этой системы и что смотреть в первую очередь?
Спасибо.
Уменьшил регулятор температуры на модуле mb2 до 40 гр., циркуляционные насосы на теплый пол и батареи заработали. Вроде всё нормально работало какое-то время, но где-то через час циркуляционные насосы на пол и батареи опять отключились. Уменьшил температуру на модуле mb2 до 35 гр., циркуляционные насосы на теплый пол и батареи снова заработали заработали.
Не понимаю, что не так... С термосопротивлением kvt 40 какие-то проблемы?
На комнатном термостате повысить температуру.
Проверить подключение насосов и комнатного термостата. Всё должно быть подключено на предусмотренные места в панели управления котла.
Когда не работает отопление, котёл греет бойлер? Какая фактическая температура воды в бойлере? Сильно отличается от заданных 40 или 35 градусов?
Неактивен
admin_ru написал:
На комнатном термостате повысить температуру.
На комнатном термостате повысил температуру с 25-и до 30-и градусов, при этом котел на это никак не отреагировал (Сразу не включился). Температура около комнатного термостата 22 градуса.
admin_ru написал:
Проверить подключение насосов и комнатного термостата. Всё должно быть подключено на предусмотренные места в панели управления котла.
Всё на месте. Они так 10 лет отработали. Впервые такая странная ситуация.
admin_ru написал:
Когда не работает отопление, котёл греет бойлер? Какая фактическая температура воды в бойлере? Сильно отличается от заданных 40 или 35 градусов?
Да, котел греет бойлер, с какими-то интервалами. Сейчас стоит 40 градусов на панели mb2, датчик в бойлере показывает 45 градусов.
Получается, что на комнатном терморегуляторе выставлена температура 30 градусов, а в комнате около него 22 градуса. Котел должен работать фактически без остановки стараясь достигнуть этой температуры, а работает не пойми как, с большими интервалами по включению.
Pavel написал:
Получается, что на комнатном терморегуляторе выставлена температура 30 градусов, а в комнате около него 22 градуса. Котел должен работать фактически без остановки стараясь достигнуть этой температуры, а работает не пойми как, с большими интервалами по включению.
После выставления температуры на 30 градусов, котел выключился, циркуляция остановилась. При изменении температуры горячей воды на максимум ничего не происходит (не включается), при изменении регулятора на котле на максимум (цифра 7), тоже ничего не происходит.
Блин, ну что это такое, если не автоматика. МБ2 в помойку?
Выскажу свои сомнения по поводу подключения термостата:
- по стандартной схеме подключения комнатного термостата на панель управления котла выключается горелка котла (производство тепла), но никак не циркуляция;
- при подключении правильной пары контактов термостата при запросе (заданная комнатная температура выше измеренной) исполнительное устройство не отключается.
По второму пункту попробуйте зада?
Вызывайте специалиста, проверяйте подключения термостата на котёл. МВ2, скорее всего, в порядке, иначе бы постоянно грел бойлер.