Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!
Страниц: 1
Добрый день подскажите пожалуйста почему не работает вторая ступень? Котел включается работает правая сторона загорается лампочка включения второй ступени но она не загорается,продолжает работать только правая сторона
DTG 230-11 - версия (исполнение) EcoNOx или S?
Если EcoNOx, то проверять поворот сервопривода заслонки дымовых газовых.
Если S, то кабель от панели управления до клапана 2-ой ступени.
Неактивен
спасибо завтра посмотрю заслонку
Хорошо.
Неактивен
Здравствуйте, вчера был на объекте. Котел DTG220-11S. Загорается лампочка второй ступени, происходит щелчок в районе электромагнитного клапана второй ступени, но ничего не происходит. Разобрал газовый узел, резинки целые, без трещин. Если клапан нажать рукой, то дуется, если клапан отпустить, то продуть невозможно. Может ли не работать электромагнитный клапан и как его проверить?
А в это время какое напряжение приходит на клапан на конце кабеля?
Неактивен
добрый день А какое напряжение должно быть? Я завтра туда поеду
Скорее всего, выпрямленное 220 В.
Неактивен
померили когда лампочка загорается на 1 и 3 контакте напряжение 208вт лампочку выключаем 0 вт
208 В - переменное или постоянное напряжение?
Неактивен
В кабеле 2-ой ступени должен быть диодный мост. Напряжение должно быть выпрямленное.
Неактивен
Страниц: 1