DE DIETRICH THERMIQUE

Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!

Объявление

Предлагаем обсуждение на форуме технических вопросов по оборудованию De Dietrich.

#1 07-12-2022 10:46:03

николай
Гость

DTG 230-11 не включается вторая ступень

Добрый день подскажите пожалуйста почему не работает вторая ступень? Котел включается работает правая сторона загорается лампочка включения второй ступени но она не загорается,продолжает работать только правая сторона

#2 07-12-2022 12:37:33

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3513

Re: DTG 230-11 не включается вторая ступень

DTG 230-11 - версия (исполнение) EcoNOx или S?
Если EcoNOx, то проверять поворот сервопривода заслонки дымовых газовых.
Если S, то кабель от панели управления до клапана 2-ой ступени.

Неактивен

#3 07-12-2022 12:44:40

николай
Гость

Re: DTG 230-11 не включается вторая ступень

спасибо завтра посмотрю заслонку

#4 07-12-2022 13:26:12

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3513

Re: DTG 230-11 не включается вторая ступень

Хорошо.

Неактивен

#5 10-12-2022 08:41:05

Николай
Гость

Re: DTG 230-11 не включается вторая ступень

Здравствуйте, вчера был на объекте. Котел DTG220-11S. Загорается лампочка второй ступени, происходит щелчок в районе электромагнитного клапана второй ступени, но ничего не происходит. Разобрал газовый узел, резинки целые, без трещин. Если клапан нажать рукой, то дуется, если клапан отпустить, то продуть невозможно. Может ли не работать электромагнитный клапан и как его проверить?

#6 12-12-2022 07:01:15

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3513

Re: DTG 230-11 не включается вторая ступень

А в это время какое напряжение приходит на клапан на конце кабеля?

Неактивен

#7 14-12-2022 09:14:06

николай
Гость

Re: DTG 230-11 не включается вторая ступень

добрый день А какое напряжение должно быть? Я завтра туда поеду

#8 14-12-2022 09:58:55

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3513

Re: DTG 230-11 не включается вторая ступень

Скорее всего, выпрямленное 220 В.

Неактивен

#9 14-12-2022 13:33:32

николай
Гость

Re: DTG 230-11 не включается вторая ступень

померили когда лампочка загорается на 1 и 3 контакте напряжение 208вт лампочку выключаем 0 вт

#10 14-12-2022 13:46:05

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3513

Re: DTG 230-11 не включается вторая ступень

208 В - переменное или постоянное напряжение?

Неактивен

#11 14-12-2022 16:01:06

николай
Гость

Re: DTG 230-11 не включается вторая ступень

похоже на переменное

#12 15-12-2022 06:59:27

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3513

Re: DTG 230-11 не включается вторая ступень

В кабеле 2-ой ступени должен быть диодный мост. Напряжение должно быть выпрямленное.

Неактивен