Столкнулись с такой проблемой - при уличной температуре 0-5С и температуре теплоносителя 50С, образуется конденсат и начинается течь из задней крышки. Дымоход выполнен из сэндвич трубы.
Как только прибавляешь температуру теплоносителя течь прекращается.
В чем может быть причина и как её устранить?
Котел CABK
САВК - стальной котёл, поэтому для него надо соблюдать правильные условия эксплуатации:
Котлы с высоким КПД предназначены для работы с температурой обратной линии не ниже 54°C для жидкого
топлива или 59°C для природного газа. Это предотвращает (или ограничивает) явление конденсации кислоты из продуктов
сгорания, которое может быть причиной преждевременного повреждения теплообменника стального котла.
Обращаю внимание, что указана температура обратной, а не подающей линии котла.
50 оС на выходе котла - это слишком мало и опасно для стального котла САВК.