Диспетчеризация DTG 330

Здравствуйте!
Необходимо диспетчеризировать (снимать с котла и отдавать в систему диспетчеризации основные параметры котла) набор оборудования:
- 2 котла DTG 330-9 S ведущий/ведомый с панелью управления Diematic M3
- настенный модуль регулирования VM iSystem.
Об управлении речи не идет.
На стороне диспетчеризации - контроллер управления с интерфейсом Modbus.
При выборе протокола связи более правильным видится OpenTherm, тем более что модуль VM iSystem может обмениваться
информацией с котлом по протоколу OpenTherm или Modbus. Так написано в его инструкции.
Но в моем случае OpenTherm не задействован, тк панель Diematic M3 подключена к модулю VM iSystem по шине Bus (он же Modbus RS485)
Есть мысль применить для интеграции в систему отопления по Opentherm шлюз, который ставится в разрыв шины Opentherm, работает в
данном случае в режиме "под управлением внешнего термостата", транслируя данные от термостата котлу и не влияя на работу системы отопления.
В этом режиме он никому не мешает и с него можно брать нужные данные. Шлюз вот такой
https://nevoton.ru/product/universalnyj … g-3-0-1-w/
Есть некое недопонимание по следующим пунктам:
- есть ли у панели котла Diematic M3 поддержка и разьем Opentherm? В инструкциях об этом ни слова
- как правильно организовать подключение к шине OpenTherm, где, в каком месте? Если на котле есть OpenTherm, то все понятно -
- тупо в разрыв. Если нет - то путем докупки Интерфейса OpenTherm/Modbus - Ед. поставки AD 287 для какскада котлов? Может он уже там
есть? Как его вычислить, куда он устанавливается? Все облазил.
И вообще стоит ли игра свеч? Или все-таки не заморачиваться и использовать Modbus?
Посоветуйте, пож-та.

#2 25-05-2023 08:49:09

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Диспетчеризация DTG 330

В панели котла Diematic M3 нет поддержки Opentherm.
Лучше использовать ModBus.

Неактивен

#3 25-05-2023 09:24:35

Интегратор
Гость

Re: Диспетчеризация DTG 330

Хорошо. Тогда можно попросить прислать на почту описание Modbus протокола

#4 26-05-2023 10:47:37

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Диспетчеризация DTG 330

В комплекте поставки шлюза для Diematic-m 3 будет список регистров и пр.
Надо его приобрести.

Неактивен

#5 26-05-2023 11:41:05

Интегратор
Гость

Re: Диспетчеризация DTG 330

Модель шлюза озвучить вас не затруднит

#6 26-05-2023 13:09:13

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Диспетчеризация DTG 330

Арт. 7714175   
Шлюз GTW26 Diematic Isystem/M3-Modbus   
AD325

Неактивен

#7 26-05-2023 14:10:51

Интегратор
Гость

Re: Диспетчеризация DTG 330

Спасибо. Посмотрел мануал на шлюз:
- у него двойной mini-din разьем Bus, также как и на котле. На котле у меня уже все занято (подключены Vi System и, видимо, ведомый. Куда подключать шлюз и чем? В комплекте нет шнуров. Обьясните сразу поподробнее, пож-та, чтобы на тома переписку не разводить.

#8 26-05-2023 14:15:10

Интегратор
Гость

Re: Диспетчеризация DTG 330

Вот мануал, если что
https://disk.yandex.ru/i/vs0Bl5DGmbGp_w

#9 26-05-2023 14:38:53

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Диспетчеризация DTG 330

Остаётся подключиться на VM. Но это не очень правильно.
Подключение должно быть шлейфом: ведущий <-> ведомый <-> VM.
Символами <-> обозначен кабель BUS.

Неактивен

#10 26-05-2023 15:01:58

Интегратор
Гость

Re: Диспетчеризация DTG 330

Надеюсь на VM есть проходной разьем, поищу. Резать/колхозить не хочется, хочется чтоб культурно... Кабель Mini-din у вас же можно заказать?

#11 26-05-2023 16:09:48

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3487

Re: Диспетчеризация DTG 330

Да, кабель можно заказать у нас.