Настенный газовый котёл МС 90.

Возможно ли залить незамерзающую жидкость в систему отопления с установленным котлом МС 90 .

#2 20-07-2023 14:08:37

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 3513

Re: Настенный газовый котёл МС 90.

А для каких целей?
С учётом возраста котла (серия МС не выпускается с 2011 года) думаю, что лучше не рисковать.
Поставьте GSM-термостат или оповещение, чтобы понимать, что происходит с температурой системы
отопления и температурой воздуха в помещениях.