DE DIETRICH THERMIQUE

Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!

Объявление

Предлагаем обсуждение на форуме технических вопросов по оборудованию De Dietrich.

#1 17-07-2013 10:59:59

Иван
Гость

Термодинамический водонагреватель TWH 300EH

Здравствуйте!
Хотелось-бы понять экономическую целесообразность покупки данного оборудования. 70% бесплатного нагрева воды здорово конечно. И понятно, что для каждого эта целесообразность своя, но тем не менее.
Изучил все доступные материалы по данному водонагревателю. Появились следующие вопросы:
1. Возможна-ли совместная работа с котлом DTG130? (в технической листовке обозначен GTU120)
2. Возможно-ли управление водонагревателем через панель Diematic 3? Если нет, то как осуществляется взаимная работа устройств?
3. Возможна-ли установка водонагревателя в одном помещении с котлом (котельной)?
4. В листовке указан объем помещения >30м3. В инструкции (стр.22) написано, что хоть в шкаф встроенный его (водонагреватель) ставь. 30 кубов - это в случае, если не используются воздуховоды?
5. Возможна-ли следующая схема работы водонагревателя: Летом-забор воздуха с улицы, выброс охлажденного воздуха в жилое помещение. Зимой - забор из жилого помещения, выброс на улицу или в котельную.
6. За счет чего образуется давление в сети ГВС (после выхода из водонагревателя)? Если за счет подачи хол. воды, то какое мин/макс давление должно быть на входе холодной воды?
7. Можно-ли исключить из работы электрический источник тепла? Оставить только тепловой насос и котел. Какая будет при этом варианте (без ТЭНа) потребляемая электрическая мощность?
8. Какой будет расход газа котла DTG130 на работу контура ГВС при совместной работе с а) TWH 300EH (t забираемого воздуха=20 градусам) и б)  BP 300 (t воды в баке 65 градусов, т.е. такой-же как и в TWH)?
9. Для защиты от коррозии не допускается отключение электропитания. Как быть с этим требованием в условиях периодического отключения электроэнергии?
10. Какой срок службы данного водонагревателя по сравнению с теми-же BP

Спасибо!
на 2 стр. листовки, в характеристиках, объем хладогента и длину воздуховода поменять местами необходимо (длину воздуховода точно).

#2 19-07-2013 13:29:14

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Термодинамический водонагреватель TWH 300EH

Добрый день, Иван.

1. Да, совместная работа с котлом DTG 130 возможна (в листовке просто пример с котлом GTU)
2. Управление водонагревателем через панель управления Diematic 3 невозможна.
3. Да, возможна. Помещение д.б. не менее 30 м3, если забор воздуха осуществляете из помещения котельной.
4. Да, если не используются воздуховоды, то V помещ. должен быть = 30 м3, либо, если используете воздуховоды для забора воздуха из другого помещения, это другое помещение д.б. также не менее 30 м3.
5. Да возможен. Необходимо просто менять местами воздуховоды: летом - воздуховод на заборе воздуха и зимой - на выбросе воздуха.
6. Давление ГВС за счет давления в водопроводе. Сам бак рассчитан на максимальное рабочее давление 10 бар. На входе холодной воды (по правилам) необходимо установить предохранительный клапан, тарированный на 7 бар. Давления в водопроводе 2-3 бар будет вполне достаточно.
7. ТЭН можно отключить через настройки панели управления или физически (отключить штекер ТЭНа под передней крышкой). Потребляемая электрическая мощность теплового насоса 500 Вт. Отключив ТЭН, вода будет нагреваться только за счет работы теплового насоса, значит и будет потребляться только 500 Вт.
8. Для расчета берем DTG 135 (мощность 24 кВт). Для нагрева воды в баке BPB (BP снят с производства) котлу с такой мощностью потребуется 44 минута. Расход газа = 1,29 м3/ч, значит за 44 минуты будет израсходовано всего 0,94 м3 газа.
Для нагрева воды в TWH 300 (V воды = 265 литров) котлу с такой мощностью потребуется 38 минут. Расход газа = 1,29 м3/ч, значит за 36 минут будет израсходовано всего 0,83 м3 газа. Если котлы при нагреве TWH 300 ,будет помогать тепловой насос, то время нагрева = 35 минут, и расход газа = 0,77 м3.
9. Поставить источник бесперебойного питания.
10. Срок службы оборудования составляет не менее 10 лет при регулярном техническом обслуживании.

Благодарим за бдительность! Корретировки в листовку внёсем.

Неактивен

#3 18-12-2015 10:43:43

Эдуард
Гость

Re: Термодинамический водонагреватель TWH 300EH

добрый день
поясните, пжл, как зимой будет забираться теплый воздух с помещения и холодный выводиться наружу: прлучается, что за небольшой период времени мы вытянем все тепло из дома и выбросим на улицу ?
если использовать воздуховоды, есть ли какие-то ограничения по их пропускной способности: если ТН будет стоять в котельной в цоколе дома, а трубы идут с цоколя на крышу 2хэтажного дома (10-12 м) - какой должен быть минимальный диаметр труб ?

#4 19-12-2015 08:49:47

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Термодинамический водонагреватель TWH 300EH

Эдуард, уточните тип теплового насоса и источник воздуха для его работы (комнатный или наружный).
Для более длинных трасс необходимо увеличивать диаметр воздуховодов.

Неактивен

#5 20-12-2015 09:00:36

Эдуард
Гость

Re: Термодинамический водонагреватель TWH 300EH

тип TWN 300 en или подобные есть у Macon - когда блок интегрирован с баком

#6 20-12-2015 18:15:25

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Термодинамический водонагреватель TWH 300EH

Да, это они:
http://www.dedietrich-otoplenie.ru/prod … s_dlya_gvs
Я не совсем понимаю Вашу схему.
Просьба позвонить по бесплатному номеру 8 800 333 17 18 и связаться с Яной Кузьминой. Она Вам поможет.

Неактивен

Board footer

Propulsй par PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson