DE DIETRICH THERMIQUE

Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!

Объявление

Предлагаем обсуждение на форуме технических вопросов по оборудованию De Dietrich.

#1 10-09-2015 17:35:39

Костя
Гость

Установка водонагревателя GMT130

Имеется котел DTGX30N с погодозависимой автоматикой RX77. Котел установлен в холодном помещении (в сильные морозы там до -10 град). Горячая вода у меня от газовой колонки. Хочу поставить бойлер GMT130. Везде указано, что бойлер ставится либо рядом с котлом, либо под ним. В данном помещении бойлер боязно ставить (вдруг котел аварийно остановится и бойлер разморозится).
Можно ли бойлер поставить в незамерзаемом и отапливаемом подвале (будет примерно 1.5 метра от котла, пройдя через стену, толщиной 70 см)?

#2 11-09-2015 08:25:40

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Установка водонагревателя GMT130

Да, можно. Только длины штатного комплекта котёл-водонагреватель не хватит, придётся его реализовать самостоятельно.

Неактивен

#3 18-09-2015 08:38:46

Кузя
Гость

Re: Установка водонагревателя GMT130

Костя написал:

В данном помещении бойлер боязно ставить (вдруг котел аварийно остановится и бойлер разморозится).

А аварийный котел не боязно оставлять?

#4 18-09-2015 08:52:20

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Установка водонагревателя GMT130

Кузя написал:

Костя написал:

В данном помещении бойлер боязно ставить (вдруг котел аварийно остановится и бойлер разморозится).

А аварийный котел не боязно оставлять?

Значит, необходимо реализовать сигнализацию об аварийном останове котла.

Неактивен

#5 18-09-2015 14:40:39

Костя
Гость

Re: Установка водонагревателя GMT130

Кузя написал:

Костя написал:

В данном помещении бойлер боязно ставить (вдруг котел аварийно остановится и бойлер разморозится).

А аварийный котел не боязно оставлять?

А что ему будет? В систему залит антифриз.

#6 20-09-2015 11:18:27

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Установка водонагревателя GMT130

Если в котельной проложены трубы с водой, то может прихватить и их.

Неактивен

#7 20-09-2015 22:00:32

Костя
Гость

Re: Установка водонагревателя GMT130

admin_ru написал:

Если в котельной проложены трубы с водой, то может прихватить и их.

В котельной нет труб с водой. Поэтому и хочу бойлер вынести в теплый подвал, чтобы все трубы с водой были в теплом подвале.
Еще вопросы:
1. Какова длина самого длинного шланга первичного контура бойлера? Можно ли заказать отдельно 2 таких шланга (прямой и обратный)?
2. Насос бойлера идет вместе с бойлером в комплекте? Что идет с бойлером в комплекте?
3. Для погодозависимой автоматики RX77 нужен датчик температуры CTZ - .... (не помню дальше) - его покупать отдельно?.
4. Обязательно ли нужно в первичный контур бойлера устанавливать группу безопасности, если она установлена на котле?

#8 21-09-2015 08:22:51

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Установка водонагревателя GMT130

1. Из стандартного комплекта подключения котёл-бойлер - 1200 мм. Можно заказать 2 комплекта для подключения.
2. Насос бойлера поставляется с комплектом подключения котёл-бойлер. Комплект поставки водонагревателя - только сам водонагреватель.
3. Докупается отдельно или датчик подающей линии смесительного контура или комнатные датчики.
4. Для водонагревателя нужна группа безопасности во вторичном контуре (ввод холодной водопроводной воды - выход горячей воды для системы ГВС).

Неактивен

#9 22-09-2015 09:11:34

Костя
Гость

Re: Установка водонагревателя GMT130

Не понял по п.3 : В бойлере должен стоять датчик температуры горячей воды. В автоматике RX 77 параметрируется температура горячей воды бойлера, которая контролируется этим датчиком. Этот датчик встроен в бойлер, или надо докупать?
Еще вопрос для подбора сверла сверления стены: Какой наружный диаметр шлангов в комплекте?

#10 22-09-2015 09:16:01

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Установка водонагревателя GMT130

Датчик бойлера есть в комплекте поставки RX 77 S.
Диаметр гибкого шланга с теплоизоляцией - порядка 50 мм.

Неактивен

#11 24-09-2015 18:18:16

Костя
Гость

Re: Установка водонагревателя GMT130

admin_ru написал:

Датчик бойлера есть в комплекте поставки RX 77 S.

Нету, или не положили монтажники. Его можно отдельно приобрести? Какой его каталожный номер? AD226?

#12 25-09-2015 11:25:20

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Установка водонагревателя GMT130

Приобрести можно, но уже как запчасть - артикул 95365490 или 95365491.

Неактивен

#13 24-02-2016 21:21:33

Костя
Гость

Re: Установка водонагревателя GMT130

Погодозависимая автоматика RX 77 S, контур KO1 отсутствует, контур KO2 с трехходовым смесителем работает на отопление, рециркуляции горячего водоснабжения с насосом P4 нет. Нужен ли обратный клапан в контуре с теплоносителем бойлера, которым управляет насос P3? Все обозначения соответствуют схеме в инструкции по автоматике RX 77 S.

#14 24-02-2016 21:33:35

Костя
Гость

Re: Установка водонагревателя GMT130

Боюсь, что когда открыт трехходовой клапан со стороны котла, работает насос P2, насос бойлера P3 стоит, то часть обратки пойдет через бойлер в систему отопления. Ничего в этом плохого нет?

#15 25-02-2016 06:44:16

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Установка водонагревателя GMT130

Что такое "трехходовой клапан со стороны котла"?

Неактивен

#16 25-02-2016 15:42:58

Костя
Гость

Re: Установка водонагревателя GMT130

Неправильно я обозвал. Трехходовой смеситель. В схеме, в инструкции на RX 77 S он обозначен как М2 с сервоприводом.

#17 25-02-2016 16:07:48

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Установка водонагревателя GMT130

В контурах надо предусмотреть обратные клапаны, тогда с направлением циркуляции всё будет в порядке.

Неактивен

#18 25-02-2016 16:11:43

Костя
Гость

Re: Установка водонагревателя GMT130

Спасибо!

#19 26-02-2016 06:44:51

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Установка водонагревателя GMT130

Не за что.

Неактивен