#1 23-01-2020 22:30:15

Гарик
Гость

Проблема с VM ISYSTEM

Здравствуйте у меня котел GT 220 c панелью Diematic M3. Дополнительно установленно панели VM ISYSTEM - 4шт. Все контроллеры выдают ошибку MODBUS M30. В настройках установил конфигурацию 3Х.КЛ+, КАСКАД включил, указал номера ведомых контроллеров от 2 до 5. Контроллеры не видят друг друга. Подскажите пожалуйста,в чем проблема. С этими контроллерами работаю в первый раз.

#2 24-01-2020 07:11:03

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Проблема с VM ISYSTEM

Уточните тип панели котла - Diematic-m 3 (не штатная) или Diematic 3 (штатная).
В настройках VM iSystem попробуйте вариант конфигурации VM/MR.

Неактивен

#3 24-01-2020 23:11:53

Гарик
Гость

Re: Проблема с VM ISYSTEM

Штатная

#4 25-01-2020 07:49:17

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Проблема с VM ISYSTEM

Проверять параметр Конфигурация.

Неактивен

#5 26-01-2020 00:01:26

Гарик
Гость

Re: Проблема с VM ISYSTEM

Я попробовал результатов нет. что есче может быть?

#6 26-01-2020 09:56:20

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Проблема с VM ISYSTEM

Каким кабелем и как между собой соединены модули VM и котёл?

Неактивен

#7 26-01-2020 23:39:40

Гарик
Гость

Re: Проблема с VM ISYSTEM

Соединен заводским кабелем у котла, со стороны контроллеров перещел на 2 провода, паралельно подключил 4 контроллера, белый провод к BUS B, желтый к BAS A.

#8 27-01-2020 07:11:25

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: Проблема с VM ISYSTEM

Вариант - сделать полный сброс на котле и на модулях VM. Начать с подключения 1 модуля VM с конфигурацией VM/MR.

Неактивен