DE DIETRICH THERMIQUE

Добро пожаловать на форум компании De Dietrich Thermique!

Объявление

Предлагаем обсуждение на форуме технических вопросов по оборудованию De Dietrich.

#1 07-02-2020 12:14:42

Павел
Гость

сбой погодозависимого контроллера после отключения питания

Газовый котел DTG X 54 c контроллером RX77. Котел работает без сбоев порядка 8 лет. Ночью было отключение питания поселка. После восстановления питания котел не запустился. Контроллер отображает:
          RX77
     Pt 08:36   05
Test We
Test Wy

На данном окне позволяет менять Pt (я так понимаю пятница), время.
При входе в Test We отображает температуру всех датчиков (часть показывает 120С - я так понимаю, это не подключенные датчики)
При входе в Test Wy позволяет вручную управлять каждым реле контроллера, бипером и светодиодом.
Вручную, циркуляционные насосы запускаются, котел разжигается. Доходит до температуры ручного термостата - тухнет. После остывания на гистерезис ручного термостата - запускается.

Включение-выключение питания не помогает.

Как перевести контроллер в рабочий режим?

#2 07-02-2020 12:57:37

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: сбой погодозависимого контроллера после отключения питания

Укажите из какого Вы региона?

Неактивен

#3 07-02-2020 14:41:56

Павел
Гость

Re: сбой погодозависимого контроллера после отключения питания

Челябинск

#4 08-02-2020 05:45:14

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: сбой погодозависимого контроллера после отключения питания

Обратитесь в АСЦ. Но, скорее всего, блок RX 77 S целиком под замену.

Неактивен

#5 08-02-2020 10:31:05

Павел
Гость

Re: сбой погодозависимого контроллера после отключения питания

А где найти ближайший авторизованный центр?

#6 09-02-2020 07:05:07

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: сбой погодозависимого контроллера после отключения питания

Неактивен

#7 31-03-2020 18:02:28

Павел
Гость

Re: сбой погодозависимого контроллера после отключения питания

Заменил погодозависимый контроллер RX77 на новый.
Нужно настроить два контура, а это возможно только через сервисные функции.
К сожалению, не помню сервисный пароль доступа. В последний раз настраивал лет 5 назад.

Подскажите, пожалуйста.

#8 31-03-2020 19:25:30

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2878

Re: сбой погодозависимого контроллера после отключения питания

1410

Неактивен