#26 06-06-2020 19:37:12

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2871

Re: котел MS24 открытая камера

Если регулятор От получает значение температуры котла, то заданная температура повысится.

Неактивен

#27 25-06-2020 12:50:52

abtabt
Гость

Re: котел MS24 открытая камера

abtabt написал:

2. Возможно ли подключение платы интерфейса HX 61 и настройки работы программируемых реле по F04/ F05 Настройка программируемого реле 1 и 2 (см. инструкции СЕРВИС)

admin_ru написал:

2. Да, возможно.

Подскажите, где взять схему подключения интерфейса к котлу MS24?
В указанных вами выше инструкциях нет этой информации

#28 25-06-2020 13:37:41

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2871

Re: котел MS24 открытая камера

Схема поставляется вместе с платой. Подключается плоским шлейфом на основную плату. Фаза и ноль для коммутации реле можно взять с клеммника котла.

Неактивен

#29 29-06-2020 11:00:14

abtabt
Гость

Re: котел MS24 открытая камера

admin_ru написал:

Схема поставляется вместе с платой. Подключается плоским шлейфом на основную плату.
Спасибо.

admin_ru написал:

Фаза и ноль для коммутации реле можно взять с клеммника котла.

Здорово

Вопрос

Котел MS24.
На панели управления котла выставлена температура ГВС 51 градус.
Параметр F016=67 (режим антилегионеллы).
В результате котел греет воду в БКН свыше 70 градусов (было 79 даже)
Что я выставил неверно?

#30 30-06-2020 08:27:20

admin_ru
Administrateur
Зарегистрирован: 23-10-2007
Сообщений: 2871

Re: котел MS24 открытая камера

Объём БКН?
70 и 79 отображается как температура в БКН или в котле?

Неактивен